冷凝水泵不上水的原因一、沒有灌滿水或者進口管道的空氣沒有抽凈;離心泵不出水的解決辦法:繼續灌水或把進口管道里面的空氣抽凈。
冷凝水泵不上水的原因二、實際工況所需的揚程太高,離心泵揚程低達不到工況要求;解決辦法:更換較高揚程的水泵。
冷凝水泵不上水的原因三、吸水管路或密封裝置漏氣嚴重;解決辦法:堵塞或修補漏氣部位,壓緊或更換密封。
冷凝水泵不上水的原因四、現場安裝時管道離心泵進出口方向裝反或電機接線不正確水泵的旋轉方向不對;解決辦法:調換進出口方向電機接線不對調換其中任意兩根接線改變旋轉方向。
冷凝水泵不上水的原因五、水泵轉速太低;離心泵不出水的解決辦法:提高水泵轉速。
冷凝水泵不上水的原因六、底閥銹死、進水口或葉輪的槽道被堵塞;解決辦法:修理底閥,清除雜物,進水口加攔污柵。
冷凝水泵不上水的原因七、進口管道太長吸程太大;解決辦法:降低水泵安裝高度,或減少吸水管路上的彎頭閥件,縮短管道長度。
冷凝水泵不上水的原因八、葉輪嚴重損壞,減漏環間隙磨大;解決辦法:更換葉輪及減漏環。
冷凝水泵不上水的原因九、葉輪螺母及鍵脫出;解決辦法:修理緊固。
冷凝水泵不上水的原因十、吸水管路安裝不正確,造成管路中存有氣囊;解決辦法:改裝吸水管路。
冷凝水泵不上水的原因十一、葉輪裝反;解決辦法:重裝葉輪。
冷凝水泵不上水的原因十二、吸入管口淹沒深度不足,泵內吸入空氣;解決辦法:增加淹沒深度,或在吸水管周圍水面處套一塊木板。