2.出水管路的布置
出水管路的布置,對水泵站安全運行和工程投資均有較大的影響,應通過方案比較后確定。管路布置時應考慮管線的選擇,其原則是。
(1)管線應盡量垂直于地形等高線,以利于管破的穩定,也可縮短管路長度。鋪設角度應視土體自身的穩定要求而定,通常采用的管破為1:2~1:3。
(2)盡可能減少轉彎,使管路短而順直,以減少水力損失和工程投資。對于地形起伏變化大的情況,應考慮管破布置,盡量減少工程的開挖量,避開填方地段。
(3)管路應盡量布置在最低壓力線(即發生水錘時,管路內的水壓降低過程線)一下,避免管內出現水柱分離現象。
(4)管路應布置在堅實的地基上。對于可能不均勻沉陷泥石流等不穩定現象,要認真研究對管路的影響并采取相應措施。
出水管布置方式,通常有一泵一管平行布置、一泵一管收縮布置和并聯布置等,可根據具體情況選擇相應的布置方式。
出水管路的鋪設方式有明式和暗式兩種。明式的優點是便于管路的安裝、維修和檢修,缺點是受外界溫度變化影響較大,易產生較大的溫度應力和伸縮變形。暗式的優缺點與明式相反。一般對于鋼筋混凝土管,由于基本上不需要維修和檢修,宜采用暗式鋪設或者采用沿地面鋪設,然后用磚砌體圍護起來,以降低外界溫度變化的影響。對于容易銹蝕的金屬管路,宜采用明式鋪設,當個別管段需要鋪設在地面以下時,應有良好的防腐措施或者鋪設在管溝內。
出水管路的支承方式,根據管材,管徑,管路連接形式、管破和地基條件有連續管床、分段管床、支墩等形式,可根據具體情況選擇相應的支承方式。