一、分布式變頻泵系統的原理
在傳統的供熱枝狀管網系統中,一般是在熱源處或換熱站內設有一組循環泵,根據管網系統的流量和最不利環路的阻力選擇循環泵的流量、揚程及臺數;管網系統各用戶末端設手動調節閥或自力式流量控制閥等調節設備,以消耗掉該用戶的剩余壓頭,達到系統內各用戶之間的水力平衡;個別既有熱網由于用戶熱負荷的變化,資用壓頭不夠,增裝了供水或回水化工泵,但由于不易調節,往往對上游或下游用戶產生不利的影響。
隨著新型調節設備和控制手段的出現,使得對水泵的數字控制成為可能,這樣理論上可以取消管網中的調節設備,代之以可調速的水泵,在管網的適當節點設置,以滿足其后的水力工況要求。如果控制管網中適當節點的壓差,該點稱之為壓差控制點,對于主循環泵的選擇,只要能夠滿足流量和熱源到壓差控制點的阻力即可,這樣可大大降低循環泵的揚程,使得主循環泵電機功率下降許多;經濟控制點之后的每個用戶設置相應分布變頻泵,成為分布式變頻泵系統,使得原來閥門節流的能量不再白白地損失,由于水泵可用變頻器調速,主循環泵可大大降低電能消耗,理論上可省去調節設備,同時供熱系統可工作在較低的壓力水平,系統更加安全。中國城鎮供熱協會也已將分布式變頻泵系統的研究開發列為“十五”科技規劃。
二、分布式變頻泵系統的設計
在分布式變頻泵系統中,設計時應按以下步驟進行:
1、管網系統設計,計算管網的阻力。
2、選擇壓差控制點,不同的壓差控制點對應不同的設備初投資和管網運行費用,應按技術經濟分析進行選擇。
3、選擇主循環泵,主循環泵的選擇考慮兩方面:
A:流量要求,應能提供管網的全部循環流量;
B:揚程要求,應滿足熱源到壓差控制點間管網阻力。
4、分布泵的選擇,主要考慮滿足該分支用戶的阻力和流量。
三、分布式變頻泵系統的實現
供熱系統由一座4×10t/h熱水鍋爐房和兩個間供站組成,基礎參數如下:
(1)供熱建筑面積:
龍南站:181814.31m2
龍北站:139891.62m2
合計:321705.93m2
(2)設備:主循環泵兩臺,開一備一,ISR200-150-400,功率N為90KW,流量Q為400m3/h,揚程H為50m水柱。
(3)管網:
1-2管徑DN300,溝長L=500m
2-3管徑DN250,溝長L=536m
3-4管徑DN250,溝長L=650m
根據近幾年實際運行情況,取熱源供回水溫度105℃/65℃,鍋爐房內部阻力損失10m水柱,龍北站內阻力損失10m水柱,龍南站內部阻力損失5m水柱,建筑熱指標取55kcal/m2h。
2、由以上參數,經計算選擇實驗改造方案如下:
1鍋爐房主循環泵換成H=24m,Q=480m3/h,N=45KW變頻泵
2龍南站一次供水加一臺變頻泵,H=12.5m Q=200m3/h N=15KW
3龍北站一次供水加一臺變頻泵,H=24m Q=240m3/h N=22KW
4龍南、龍北站變頻泵與原有管段并聯,并在原有管段增加閥門。
需要指出的是,由于水泵的參數不可能完全正好滿足管網的需要,在設備選擇過程中均有不同程度的取整。