冷凝器需按循環水溫度的高低調節水流量的大小,以控制汽輪機排汽真空,因此循環水泵并非始終處于滿負荷工作狀態.而壓力、流量都有一定的裕度。
水泵軸功率與其轉速的立方成正比.因此轉速略有降低功率即有較大幅度的下降。在多臺水泵中,如其中一臺采用變頻器調節,可以根據氣溫及負荷的變化隨時調節水流量,達到節能的目的。
循環水泵電機功率185kW.配置日立i300系列2200HF變頻器,考慮到電機的軟啟動時間較長,因此作為長期運行泵,設計備用泵自投回路及報警回路。選擇變頻器故障報警輸出觸點AL0、AL1,作為備用泵自投觸點,由于觸點容量較小。直流耐壓較低(AC250V、0.2A,DC30V、0.6A感性負載),因此在輸出端口外置一個DZ-52/40型中間繼電器ZJ,解決了觸點容量小與數量不足的問題。ZJ的三副動合觸點分別并接于三臺備用泵出口保護繼電器BCJ的動合觸點。當變頻器因過流、過壓、過載等原因跳閘時,變頻器的AL觸點閉合,ZJ繼電器閉合動合觸點與投入的聯鎖開關BK觸點形成閉合回路,備用泵自投。該接法“速斷”光字牌不會掉牌,以區別于“速斷”電流繼電器動作的跳閘。
若因變頻器運行指令、頻率指令輸入回路斷線或控制開關、電位器損壞而使變頻器中斷輸出,這類故障變頻器無法識別。解決的辦法是:可選擇一塊輸入信號為DC0-1OV、對應顯示0~50帶開關量輸出的智能顯示儀表作為遠方監視儀表(頻率表),正常運行時作為頻率監視。利用原控制電機的轉換開關(LW5-15/B4815/5)觸點(11)-(12),作為變頻器運行指令的輸入開關,觸點(17)-(18)、(19)-(20)串接于監視儀表下限報警繼電器ALM與熱工閃光報警器.當變頻器因上述原因而中斷輸出,頻率降至5Hz(可設置)時,報警器發出聲、光報警信號。在合閘的瞬間,雖然變頻器頻率低于5Hz頻率表下限報警繼電器ALM閉合,但是轉換開關的觸點(19)-(20)尚未閉合,熱工閃光報警器不會發出報警信號。如果因變頻器自身故障或電機故障而使原斷路器速斷、零序保護動作,保護出口繼電器BCJ同樣能自投備用泵.光字牌照樣發信號.使原斷路器繼電保護與新安裝的變頻器保護裝置融為一體。無論發生什么故障、都能自投備用泵或發出聲光信號,做到節能運行與安全運行兩不誤。