水泵反轉的危害,水泵反轉對電機是否有影響,水泵反轉損壞的原因分析
在九幾年的時候先后發生兩次10kv外線突然停電,裝置中液體倒流,因逆止閥失效,導致泵高速反轉,造成電機風葉上平衡配重塊與定子嚴重磨損,從而使電機定子線圈嚴重損壞和轉子風葉扭彎,把轉子端部拉裂。事故發生后,用戶邀請供貨廠家(水泵廠、電機廠、閥門廠)以及市經委、市標準計量局等單位專家到現場分析研究和協商處理。初步意見如下:
1.逆止閥門質量不合格,因此突然斷電后,逆止閥失效而使泵反轉。
2.機泵反轉是否就會導致電機損壞的問題,有待進一步分析研究。
從第2點意見看,當時并未肯定電機的損壞是由于反轉造成的,也就是說,反轉轉速會達多少?電機允許反轉轉速是多少?如果反轉轉速在允許范圍內,電機損壞的原因又是什么呢?
假設條件
a.假設泵出口管路上未裝逆止閥(即逆止閥完全失效,無任何關閉程度);
b.泵出口壓力P2=1.5Mpa,即假定泵運行揚程H=150m=492.1英尺;
c.按H=150m查泵性能曲線,得到運行流量Q=0.154m3/s=5.44英尺3/秒,效率η=74%.
電機反轉損壞原因分析
電機允許反轉轉速為120%的額定轉速,即允許反向轉速=1483×1.2=1780r/min。又據電機廠資深技術人員講,最高允許反向轉速可達2000r/min。即為額定轉速的1.35倍。因此,當反轉轉速為1809 r/min時,應該不至于引起電機破壞,更不至于轉子配重塊處被拉裂。
當時實地察看了電機的轉子損壞情況,發現轉子上的配重塊的安置存在問題。在電機轉子風葉上用單個螺栓安裝一些長條形配重塊,厚度在2-8mm不等。筆者認為,這些配重塊緊固螺栓可能松動,松動之后,鋼片配重塊就會轉動,就會與定子線圈磨擦,并且轉子本身也將拉裂,實際情況就是如此。只是由于逆止閥質量問題,把電機損壞的主要原因歸于逆止閥,最后議定由閥門廠承擔事故主要責任和賠償大部分損失費用,這實際上是不公平的。
更多相關文章鏈接地址:水泵反轉、設計給水泵時需要的基本資料
感謝瀏覽長沙水泵廠湖南中開泵業官網,公司實力雄厚,設備齊全,具有高頻淬火、多功能熱處理、鑄造能力、熱處理、
鍛造,經過處理后的葉輪、軸、密封環、導葉及核心的平衡裝置,使用壽命是普通的產品的6倍以上,專業健
全的工藝使產品使用、維護周期超越用戶期望,為用戶產生巨大的經濟效益。
湖南中開泵業有限公司 版權所有
地址:長沙市岳麓區望岳街道觀沙路269號
業務專線:15116488660(微信)