如何進行水泵節能,這個是很多人都想知道的,今天來看看這個公司關于如何輔機冷卻水泵節能的措施的案例。
某公司輔機冷卻水系統裝設有3臺額定功率400kW、額定電流47.8A的離心式水泵。單臺泵流量2000t/h,揚程50m,通常在兩臺機組運行時為兩運一備。根據公司節能工作的要求,深挖節能潛力,特制定如下的節能措施:
1、單臺機組運行時,若兩臺輔機冷卻水泵運行,停運機組閉式水系統用戶較少,需要冷卻閉式水的輔機冷卻水用量較少,而且真空泵停運,不需要使用輔機冷卻水。此時,可將停運機組的閉式水冷卻器的輔機冷卻水側的出口門節流至約10度左右,關閉三臺真空泵冷卻器的輔機冷卻水側出口門,輔機循環水母管壓力將上升至0.45MPa及以上。在此情況下,可以停運一臺輔機冷卻水泵。停泵后,運行機組密切監視閉式水系統的溫度及各輔機的運行狀況。
2、單臺機組運行時,若兩臺輔機冷卻水泵運行,待停運機組的閉式冷卻水系統停運后,可關閉輔機冷卻水旋轉濾網的進、出口電動門及其旁路電動門,切除上述三個閥門的電源并掛“禁止操作”的警示牌。然后,停運一臺輔機冷卻水泵。運行機組密切監視閉式水系統的溫度及各輔機的運行狀況。
從上述可以看出,水泵節能應該要因地制宜,而不能照搬照做,認死理,希望大家能夠活以致用。湖南中開泵業有限公司竭誠為您服務。
更多相關文章鏈接地址:DL型立式多級離心泵知識介紹、農用水泵辨別質量好壞的方法
感謝瀏覽長沙水泵廠湖南中開泵業官網,公司實力雄厚,設備齊全,具有高頻淬火、多功能熱處理、鑄造能力、熱處理、
鍛造,經過處理后的葉輪、軸、密封環、導葉及核心的平衡裝置,使用壽命是普通的產品的6倍以上,專業健
全的工藝使產品使用、維護周期超越用戶期望,為用戶產生巨大的經濟效益。
湖南中開泵業有限公司 版權所有
地址:長沙市岳麓區望岳街道觀沙路269號
業務專線:15116488660(微信)