消防泵的安裝、噴淋泵的安裝、穩壓泵及其電氣控制柜的安裝
如圖所示進行安裝
1 消火栓泵、噴淋泵、穩壓泵的安裝
1) 基礎的復查及清理
A消防泵組就位前應復查基礎的尺寸、標高及地腳螺栓預留孔的位置是否符合設計要求,并按圖紙位置要求在基礎上放出安裝基準線。安裝應在水泵基礎混凝土強度達到消防設計要求后才能進行。
B泵就位前必須將泵底座底面的油垢、泥土等臟物和地腳螺栓孔中的雜物清理干凈,灌漿處的表面鑿成麻面,并應鑿掉被粘污的混凝土。
2) 泵組就位及找正
A地腳螺栓安裝時,底端不應碰孔底,地腳螺栓距孔邊應大20-30mm,地腳螺栓應保持垂直,垂直度偏差不超過1%。
B泵找平應以水平中開面,軸的外伸部分,底座的水平加工面等處為基準,用水準儀進行測量,泵體的水平度偏差每米不得超過0.1mm。
C泵的聯軸同心度的找正
其軸向傾斜每米不得超過0.8mm,徑向位移不得超過0.1mm。水泵找正,找平時應采用墊鐵來調整安裝精度。
2 消火栓自動噴淋泵電氣控制柜的安裝
1)電氣控制柜安裝處應有良好的通風,地面應有排水溝,以保證室內無積水。電氣控制柜與消防水泵之間的連接電纜線應有金屬軟管或金屬管等保護,電纜接頭必須焊接可靠,接觸良好。
2)電氣控制柜應有良好的接地保護,接地電阻≤1Ω。
3) 電控柜安裝時,柜體和基礎牢固相連。
3 消火栓泵、噴淋泵、穩壓泵及電氣控制柜的調試
1)調試前的準備
A調試前應按設計要求及有關的技術資料,查驗設備的規格、型號、數量、備品、備件等。
B檢查并排除系統各線路中的錯線、掉線、虛焊、短路、松脫、松動等錯誤。并對系統元器件損壞、安裝螺栓、螺母的松動等問題進行及時更正處理。
C檢查三相電源應符合電源性能指標:380±10%。
D用500V兆歐表檢查電控柜及電動機絕緣程度,不得小于12兆歐。
2) 消火栓自動噴淋泵的試運行
A 檢查進出水閥門啟閉情況,保證所有管道系統暢通,試運轉應靈活。
B 各緊固連接部件不應有松動,安全保護裝置靈敏、可靠。
C在水泵軸承盒內加注符合設備技術要求的潤滑油。
D打開回水管路上的信號蝶閥,打開進水口閘閥,向泵內注水。
E 電控柜功能選擇開關,撥至手動位置,以電氣原理圖提供的數值來整定熱繼電器、時間繼電器。
F合上空氣開關,分別點動各臺水泵,觀察電機轉向是否正常,若相序不符時則打開電機接線盒,任意調換二相電源線即可。
G泵在啟動前,入水閘全開,出水閘關閉,待啟動水泵運轉正常后及時緩慢開啟出水閥。
H在設計負荷下連續試運行時間不得少于2小時,密切注意電機和軸承溫度,溫度應符合設備技術文件或設計要求,對軸承溫度進行測試并作好記錄。
3) 整機功能調試
A分斷配電柜空氣開關,暫時取消時控功能。
B打開系統所有閥門,關閉回水閘,保證水路暢通。
C合上空氣開關,將“手動自動”功能開關置于“自動”位置。打開樓層的試水閥,觀察水泵能否按設計要求自動啟動。若不能按規定程序投入運行,則對照電氣原理圖檢查電路連接線是否正確,電氣元件是否工作正常。再檢查時間繼電器,壓力測控儀表(或電點壓力表)的上下限整定值是否符合要求,直到工作正常為止。
D模擬消防信號,啟動系統中每臺水泵,或按“消防啟動按鈕”啟動系統每臺水泵,在消防模擬狀態下運行時,可以按下停止按鈕終止系統運行,才能停止系統運行。
E模擬各種故障狀況,檢查各種故障檢測裝置,動作是否正常,調試至正常為止。
F消防水泵設備調試應在管道系統安裝試壓沖洗完畢后進行。設備應連續無故障運行48小時。
注:具體安裝程序以實際情況為準。
湖南多級泵生產廠家長沙中開泵業專業生產自平衡多級泵,不銹鋼多級泵,臥式多級離心泵,D型多級離心泵等。我公司生產的多級泵,質量有保證,售后服務完善,價格優勢明顯!
更多相關文章鏈接地址:臥式多級離心泵齒輪維修技術要點分析、礦用多級離心泵配套電機相關知識
感謝瀏覽長沙水泵廠湖南中開泵業官網,公司實力雄厚,設備齊全,具有高頻淬火、多功能熱處理、鑄造能力、熱處理、
鍛造,經過處理后的葉輪、軸、密封環、導葉及核心的平衡裝置,使用壽命是普通的產品的6倍以上,專業健
全的工藝使產品使用、維護周期超越用戶期望,為用戶產生巨大的經濟效益。
湖南中開泵業有限公司 版權所有
地址:長沙市岳麓區望岳街道觀沙路269號
業務專線:15116488660(微信)